모두CBT

특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 비상전원은 제연설비를 유효하… | [소방설비기사(기계) 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 17년 3회차

특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 비상전원은 제연설비를 유효하게 최소 몇 분 이상 작동할 수 있도록 하여야 하는가? (단, 층수가 30층 이상 49층 이하인 경우이다.)

1

20

2

40

3

30

4

60

해설

특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준에서 비상전원 용량은 제연설비를 유효하게 20분 이상 작동시킬 수 있어야 하나, 층수가 30층 이상 49층 이하인 경우에는 40분 이상, 50층 이상인 경우에는 60분 이상으로 강화된다. 따라서 30~49층 조건에서 비상전원은 40분 이상 작동하여야 한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방설비기사(기계) 필기] 17년 3회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방설비기사(기계분야) 필기 기출문제 암기장 전체 보기