비상콘센트설비의 화재안전성능기준상 전원 및 콘센트에 관한 기준이 아닌 것은? 상세 페이지
비상콘센트설비의 화재안전성능기준상 전원 및 콘센트에 관한 기준이 아닌 것은?
①절연저항은 전원부와 외함 사이를 500볼트 절연저항계로 측정할 때 20메가옴 이상일 것
②비상전원의 설치장소는 다른 장소와 방화구획 할 것
③비상전원은 비상콘센트설비를 유효하게 30분 이상 작동시킬 수 있는 용량으로 할 것
④비상콘센트용의 풀박스 등은 방청도장을 한 것으로서, 두께 1.6밀리미터 이상의 철판으로 할 것
해설
③
비상콘센트설비의 화재안전성능기준(NFPC 504) 제4조에 따르면, 비상전원의 용량은 비상콘센트설비를 유효하게 **20분 이상** 작동시킬 수 있는 것이어야 합니다. (단, 층수가 30층 이상 49층 이하는 40분, 50층 이상은 60분).
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.