옥내소화전설비의 전원 및 비상전원 설치기준에 대한 설명이다. 상세 페이지

옥내소화전설비의 전원 및 비상전원 설치기준에 대한 설명이다.


- 비상전원은 옥내소화전설비를 유효하게 ㉠분 이상 작동할 수 있어야 한다.

- 비상전원을 실내에 설치하는 때에는 그 실내에 ㉡을 설치하여야 한다.

- 상용전원이 저압수전인 경우에는 ㉢의 직후에서 분기하여 전용배선으로 하여야 한다.

해설

㉠ : 20

㉡ : 비상조명등

㉢ : 인입개폐기