물분무소화설비의 가압송수장치의 설치기준 중 틀린 것은? (단, 전동기 … | [소방설비기사(기계) 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 17년 2회차
물분무소화설비의 가압송수장치의 설치기준 중 틀린 것은? (단, 전동기 또는 내연기관에 따른 펌프를 이용하는 가압송수장치이다.)
1
기동용수압개폐장치(압력챔버)를 사용할 경우 그 용적은 100L 이상으로 한다.
2
기동용수압개폐장치를 기동장치로 사용할 경우에 설치하는 충압펌프의 토출압력은 가압송수장치의 정격 토출압력과 같게 한다.
3
수원의 수위가 펌프보다 낮은 위치에 있는 가압송수장치에는 물올림 장치를 설치한다.
4
가압송수장치가 기동된 경우에는 자동으로 정지되도록 한다.
해설
물분무소화설비의 화재안전기준상 펌프를 이용하는 가압송수장치는 기동된 경우에는 자동으로 정지되지 아니하도록 해야 하므로, 가압송수장치가 기동된 경우에는 자동으로 정지되도록 한다는 서술이 틀린 것이다.
화재 진행 중 압력 회복만으로 펌프가 멈추면 소화수 공급이 끊겨 치명적이기 때문이다. 나머지 설명은 모두 기준에 부합한다.
- 압력챔버 용적 100L 이상
- 충압펌프 토출압력은 가압송수장치 정격토출압력과 같게 할 것
- 수원 수위가 펌프보다 낮은 경우 물올림장치 설치
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요