스프링클러 설비에는 제어반을 설치하되 감시 제어반과 동력 제어반으로 구분하여 설치해야 상세 페이지
스프링클러 설비에는 제어반을 설치하되 감시 제어반과 동력 제어반으로 구분하여 설치해야 한다. 단, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 구분하여 설치하지 않아도 되는데 그 경우 4가지를 쓰시오
해설
∎ 내연 기관에 따른 가압 송수 장치를 사용하는 스프링클러 설비
∎ 고가 수조에 따른 가압 송수 장치를 사용하는 스프링클러 설비
∎ 가압 수조에 따른 가압 송수 장치를 사용하는 스프링클러 설비
∎ 다음에 해당하지 않는 특정 소방 대상물의 스프링클러 설비
㉠ : 지하층을 제외한 7층 이상ㆍ연면적 2,000 [ m2 ] 이상인 것
㉡ : ㉠ 에 해당하지 않는 지하층의 바닥 면적의 합계가 3,000 [ m2
] 이상인 것