전동기 또는 내연 기관에 따른 펌프를 이용하는 가압송수장치의 설치기준에 있어 당해 소방대상물에 설치된 옥외소화전을 동시에 사용하는 경우 각 옥외소화전의 노즐선단에서의 방수압력과 방수량은 각각 얼마 이상이어야 하는가?

① 0.25MPa 이상, 350ℓ/min 이상② 0.17MPa 이상, 350ℓ/min 이상③ 0.25MPa 이상, 100ℓ/min 이상④ 0.17MPa 이상, 100ℓ/min 이상

해설

옥외소화전설비의 화재안전기준(NFSC 109)에 따르면, 옥외소화전의 노즐 선단에서의 방수압력은 0.25 MPa 이상(단, 호스릴 옥외소화전은 0.17MPa 이상), 방수량은 분당 350리터 이상이어야 한다. 이 기준은 옥외소화전을 2개 동시에 사용할 경우에도 각 소화전에서 충족되어야 한다.