소방시설 설치 및 관리에 관한 법령상 자동화재탐지설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 기준으로 틀린 것은?

1

문화 및 집회시설로서 연면적이 1000m21000m^2 이상인 것

2

의료시설(정신의료기관 또는 요양병원은 제외)로서 연면적 1000m21000m^2 이상인 것

3

지하상가로서 연면적이 1000m21000m^2 이상인 것

4

터널로서 길이가 1000m1000m 이상인 것

해설

소방시설법령상 자동화재탐지설비는 ① 문화 및 집회시설 연면적 1,000㎡ 이상, ③ 지하가 중 지하상가 연면적 1,000㎡ 이상, ④ 터널 길이 1,000m 이상일 때 설치한다.