소방시설 설치 및 관리에 관한 법령상 자동화재탐지설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 17년 2회차
소방시설 설치 및 관리에 관한 법령상 자동화재탐지설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 기준으로 틀린 것은?
1
문화 및 집회시설로서 연면적이 이상인 것
2
의료시설(정신의료기관 또는 요양병원은 제외)로서 연면적 이상인 것
3
지하상가로서 연면적이 이상인 것
4
터널로서 길이가 이상인 것
해설
소방시설법령상 자동화재탐지설비는 ① 문화 및 집회시설 연면적 1,000㎡ 이상, ③ 지하가 중 지하상가 연면적 1,000㎡ 이상, ④ 터널 길이 1,000m 이상일 때 설치한다.
그러나 ② 의료시설(정신의료기관·요양병원 제외)은 근린생활시설·위락시설·장례시설·복합건축물과 함께 연면적 600㎡ 이상이 기준이므로 1,000㎡라고 한 ②가 틀린 설명이다.