위험물안전관리법령에 따른 위험물제조소의 옥외에 있는 위험물취급탱크 용량이 100 m3m^3 및 180 m3m^3 인 2개의 취급탱크 주위에 하나의 방유제를 설치하는 경우 방유제의 최소 용량은 몇 m3m^3이어야 하는가?

1

100

2

280

3

140

4

180

해설

위험물안전관리법령상 제조소의 옥외에 있는 위험물취급탱크가 2개 이상일 때 하나의 방유제 용량은 최대 탱크 용량의 50%에 나머지 탱크 용량 합계의 10%를 가산한 양 이상 으로 한다. V=180×0.5+100×0.1=90+10=100V = 180 \times 0.5 + 100 \times 0.1 = 90 + 10 = 100 따라서 최소 용량은 100 m 3 이다. 참고로 탱크가 하나뿐이면 그 탱크 용량의 50% 이상이다.