물분무소화설비 가압송수장치의 토출량에 대한 최소기준으로 옳은 것은? (… | [소방설비기사(기계) 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 19년 2회차
물분무소화설비 가압송수장치의 토출량에 대한 최소기준으로 옳은 것은? (단, 특수가연물을 저장 취급하는 특정 소방대상물 및 차고 주차장의 바닥면적은 이하인 경우는 를 기준으로 한다.)
1
절연유 봉입 변압기는 바닥면적을 제외한 표면적을 합한 면적 에 대해 로 분간 방수할 수 있는 양 이상
2
차고 또는 주차장의 바닥면적 에 대해 로 분간 방수할 수 있는 양 이상
3
특수가연물을 저장ㆍ취급하는 특정 소방대상물의 바닥면적 에 대해 로 분간 방수할 수 있는 양 이상
4
케이블 트레이, 케이블 덕트는 투영된 바닥면적 에 대해 로 분간 방수할 수 있는 양 이상
해설
절연유 봉입 변압기는 바닥면적을 제외한 표면적 당 로 20분간 방수할 수 있는 양 이상이 옳은 기준이다.
물분무소화설비의 화재안전기준상 대상별 토출량(20분간 방수 기준)은 다음과 같다.
- 차고·주차장: 바닥면적 당 이 옳은 기준이다(해당 보기의 10은 오류).
- 특수가연물: 당 이 옳은 기준이다(해당 보기의 20은 오류).
- 케이블 트레이·덕트: 투영 바닥면적 당 이 옳은 기준이다(해당 보기의 10은 오류).
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요