할론소화설비에서 국소방출방식의 경우 할론소화약제의 양을 산출하는 식은 … | [소방설비기사(기계) 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 19년 1회차
할론소화설비에서 국소방출방식의 경우 할론소화약제의 양을 산출하는 식은 다음과 같다. 여기서 A는 무엇을 의미하는가? (단, 가연물이 비산할 우려가 있는 경우로 가정한다.)
1
개구부 면적의 합계
2
창문이나 문의 틈새면적의 합계
3
방호대상물 주위에 설치된 벽의 면적의 합계
4
방호공간의 벽면적의 합계
해설
A에 해당하는 것은 방호공간의 벽면적의 합계이다.
할론소화설비 국소방출방식에서 가연물이 비산할 우려가 있는 경우 방호공간 에 대한 소화약제량은 로 계산한다. 여기서 a는 방호대상물 주위에 설치된 벽면적의 합계, A는 방호공간의 벽면적(벽이 없는 경우에는 벽이 있는 것으로 가정한 부분의 면적을 포함)의 합계이다( 는 약제 종류별 수치).
방호대상물 주위에 설치된 벽의 면적의 합계는 분자 a에 해당하므로 혼동하지 않아야 한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요