다음 조건에서 이산화탄소소화설비를 설치할 때 필요한 최소 소화약제량은?○ 상세 페이지
다음 조건에서 이산화탄소소화설비를 설치할 때 필요한 최소 소화약제량은?
○ 화재시 연소면이 한정되고 가연물이 비산할 우려가 없는 장소
○ 방호대상물 표면적: 20㎡
○ 국소방출방식의 고압식
①260 kg
②286 kg
③364 kg
④520 kg
해설
③
고압식 국소방출방식 이산화탄소 소화약제량(W)은 W = 1.3 * A * Q1 공식으로 계산합니다. (단, 고압식이고 비산 우려가 없는 표면화재). 여기서 A는 방호대상물 주변에 설치될 방호벽의 면적(벽이 없으면 가상벽 면적), Q1은 표준 방출률 13 kg/㎡입니다. 방호벽 면적이 주어지지 않아 정확한 계산이 어렵지만, 방호대상물 표면적을 기준으로 계산하는 특정 조건에서는 W = 1.4 * 13kg/㎡ * 20㎡ = 364kg이 됩니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.