휘발유를 취급하는 설비에 용적식 국소방출 상세 페이지
휘발유를 취급하는 설비에 용적식 국소방출방식의 할론 1301 소화설비를 설치하려고 합니다. 다음 주어진 조건을 바탕으로, 해당 소화설비에 필요한 할론 1301 소화약제의 양(kg)을 계산하시오.
[문제 조건]
위험물: 휘발유 (제4류 위험물)
소화약제: 할론 1301
방출 방식: 용적식 국소방출방식
고정식 벽의 면적: 50m²
전체 둘레 면적: 200m²
방호 공간의 체적: 600m³
#휘발유 #할론1301 #용적식국소방출방식 #소화약제량 #할론소화설비 #제4류위험물 #휘발유취급 #소화설비계산 #할론계산 #방호공간 #소방안전 #위험물안전관리 #화재진압
해설
2437.5kg
[해설]
Q = (X - Y * (α / A)) * 1.25 * 계수 = (4 - 3 * (50 / 200)) * 1.25 * 1.0 = 4.0625 [kg/m³]
∴ 약제저장량 = 600m³ * 4.0625kg/m³ = 2437.5