휘발유를 취급하는 설비에 용적식 국소방출 상세 페이지

휘발유를 취급하는 설비에 용적식 국소방출방식의 할론 1301 소화설비를 설치하려고 합니다. 다음 주어진 조건을 바탕으로, 해당 소화설비에 필요한 할론 1301 소화약제의 양(kg)을 계산하시오.


[문제 조건]

위험물: 휘발유 (제4류 위험물)

소화약제: 할론 1301

방출 방식: 용적식 국소방출방식

고정식 벽의 면적: 50m²

전체 둘레 면적: 200m²

방호 공간의 체적: 600m³


#휘발유 #할론1301 #용적식국소방출방식 #소화약제량 #할론소화설비 #제4류위험물 #휘발유취급 #소화설비계산 #할론계산 #방호공간 #소방안전 #위험물안전관리 #화재진압

해설

2437.5kg


[해설]

Q = (X - Y * (α / A)) * 1.25 * 계수 = (4 - 3 * (50 / 200)) * 1.25 * 1.0 = 4.0625 [kg/m³]

∴ 약제저장량 = 600m³ * 4.0625kg/m³ = 2437.5

문제이미지