포소화설비의 화재안전기준상 포헤드를 소방대상물의 천장 또는 반자에 설치… | [소방설비기사(기계) 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 21년 1회차
포소화설비의 화재안전기준상 포헤드를 소방대상물의 천장 또는 반자에 설치하여야 할 경우 헤드 개가 방호해야 할 바닥면적은 최대 몇 인가?
1
5
2
7
3
3
4
9
해설
포소화설비의 화재안전기준상 포헤드는 소방대상물의 천장 또는 반자에 설치하되 헤드 1개가 방호하는 바닥면적이 9m² 이하 가 되도록 해야 한다. 따라서 헤드 1개가 방호해야 할 바닥면적은 최대 9 m²이다. 포워터스프링클러헤드의 경우는 8m² 이하 이므로 구분해서 기억해야 한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요