분말소화설비의 화재안전기준상 자동화재탐지설비의 감지기의 작동과 연동하는 분말소화설비 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 22년 2회차
분말소화설비의 화재안전기준상 자동화재탐지설비의 감지기의 작동과 연동하는 분말소화설비 자동식 기동장치의 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?
- 전기식 기동장치로서 ( ㉠ )병 이상의 저장용기를 동시에 개방하는 설비는 2병 이상의 저장용기에 전자개방밸브를 부착할 것
- 가스압력식 기동장치의 기동용 가스용기 및 해당 용기에 사용하는 밸브는 ( ㉡ )MPa 이상의 압력에 견딜 수 있는 것으로 할 것
1
㉠ 3, ㉡ 25
2
㉠ 7, ㉡ 25
3
㉠ 7, ㉡ 2.5
4
㉠ 3, ㉡ 2.5
해설
분말소화설비의 화재안전기준상 자동식 기동장치는 자동화재탐지설비 감지기의 작동과 연동하여야 하며, 전기식 기동장치로서 7병 이상의 저장용기를 동시에 개방하는 설비는 2병 이상의 저장용기에 전자개방밸브를 부착하고, 가스압력식 기동장치의 기동용 가스용기 및 그 밸브는 25MPa 이상의 압력에 견딜 수 있는 것으로 하여야 한다.
따라서 정답은 ② 「㉠ 7, ㉡ 25」이다. ㉡의 2.5MPa는 기동용 가스용기에 설치하는 안전장치·압력조정기의 조정 범위 등과 혼동하기 쉬운 값이다.