할론소화설비의 화재안전기준상 자동식 기동장치에 관한 기준으로 옳은 것은? 상세 페이지

할론소화설비의 화재안전기준상 자동식 기동장치에 관한 기준으로 옳은 것은?

①기계식 기동장치로서 7병 이상의 저장용기를 동시에 개방하는 설비는 2병 이상의 저장용기에 전자개방밸브를 부착할 것

②가스압력식 기동장치의 기동용가스용기에는 내압시험압력의 0.6배부터 내압시험압력 이하에서 작동하는 안전장치를 설치할 것

③가스압력식 기동장치에서 기동용가스용기의 용적은 1ℓ 이상으로 하고, 해당 용기에 저장하는 이산화탄소의 양은 0.6kg 이상으로 하며, 충전비는 1.5 이상으로 할 것

④가스압력식 기동장치의 기동용가스용기 및 해당 용기에 사용하는 밸브는 20 MPa 이상의 압력에 견딜 수 있는 것으로 할 것

해설

할론소화설비의 화재안전기준(NFSC 107) 제8조에 따르면, 가스압력식 기동용기(CO₂)의 용적은 1L 이상, 저장량은 0.6kg 이상, 충전비는 1.5 이상으로 해야 한다는 기준이 정확하게 명시되어 있습니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.