분말소화설비의 화재안전기준상 자동화재탐지설비의 감지기의 작동과 연동하는… | [소방설비기사(기계) 필기] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 23년 2회차
분말소화설비의 화재안전기준상 자동화재탐지설비의 감지기의 작동과 연동하는 분말소화설비 자동식 기동장치의 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?
• 전기식 기동장치로서 ( ㉠ )병 이상의 저장용기를 동시에 개방하는 설비는 2병 이상의 저장용기에 전자개방밸브를 부착 할 것
• 가스압력식 기동장치의 기동용 가스용기 및 해당 용기에 사용하는 밸브는 ( ㉡ )MPa 이상의 압력에 견딜 수 있는 것으로 할 것
1
㉠ 3 ㉡ 2.5
2
㉠ 3 ㉡ 25
3
㉠ 7 ㉡ 2.5
4
㉠ 7 ㉡ 25
해설
분말소화설비의 화재안전기준상 자동식 기동장치 기준은 ① 전기식 기동장치로서 7병 이상 의 저장용기를 동시에 개방하는 설비는 2병 이상의 저장용기에 전자개방밸브를 부착할 것, ② 가스압력식 기동장치의 기동용 가스용기 및 해당 용기에 사용하는 밸브는 25MPa 이상 의 압력에 견딜 수 있는 것으로 할 것이다. 따라서 ㉠은 7, ㉡은 25이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요