모두CBT

화재안전기준상 물계통의 소화설비 중 펌프의 성능시험배관에 사용되는 유량… | [소방설비기사(기계) 필기] 23년 4회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 23년 4회차

화재안전기준상 물계통의 소화설비 중 펌프의 성능시험배관에 사용되는 유량측정장치는 펌프의 정격토출량의 몇 % 이상 측정할 수 있는 성능이 있어야 하는가?

1

100

2

175

3

65

4

120

해설

물계통 소화설비의 화재안전기준에 따르면 펌프의 성능시험배관에 설치하는 유량측정장치는 펌프 정격토출량의 175% 이상까지 측정할 수 있는 성능이 있어야 한다.

이는 펌프 성능이 체절운전 시 정격토출압력의 140%를 초과하지 아니하고, 정격토출량의 150%로 운전 시 정격토출압력의 65% 이상이 되어야 한다는 성능곡선을 확인하려면 150%를 넘는 유량까지 계측할 수 있어야 하기 때문이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방설비기사(기계) 필기] 23년 4회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방설비기사(기계분야) 필기 기출문제 암기장 전체 보기