최소설계압력으로 미분무헤드를 작동시켜 뿜어 나온 물방울을 채집했다. 이… | [소방설비기사(기계) 필기] 24년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 24년 3회차
최소설계압력으로 미분무헤드를 작동시켜 뿜어 나온 물방울을 채집했다. 이 설비를 화재안전기준에서 말하는 ‘미분무’로 볼 수 있으려면 갖추어야 하는 조건을 옳게 묶은 것은?
1
부피 누계 90%에 해당하는 입경이 400μm 이하 – A·B급 화재 적응성
2
부피 누계 99%에 해당하는 입경이 300μm 이하 – A·B·C급 화재 적응성
3
부피 누계 99%에 해당하는 입경이 400μm 이하 – A·B·C급 화재 적응성
4
부피 누계 90%에 해당하는 입경이 300μm 이하 – A·C급 화재 적응성
해설
기준이 요구하는 잣대는 세 가지다. 첫째 다른 약제를 섞지 않고 물만 쓸 것, 둘째 최소설계압력으로 뿜은 물방울을 부피 기준으로 줄 세웠을 때 99%가 되는 지점의 입경이 400μm를 넘지 않을 것, 셋째 A·B·C급 화재 모두에 적응성을 가질 것이다. 셋을 함께 채워야 비로소 미분무라 부른다.
90%나 300μm 처럼 어중간하게 낮춰 놓은 값, 적응 화재급을 두 가지로 줄여 놓은 짝은 기준과 어긋난다.
덧붙여 같은 기준(NFPC 104A · NFTC 104A)은 압력으로 설비를 셋으로 가르는데, 최고사용압력 1.2MPa 이하가 저압, 1.2MPa 초과 3.5MPa 이하가 중압, 최저사용압력 3.5MPa 초과가 고압이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요