미분무소화설비의 화재안전기준에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?①중압미분무 상세 페이지
미분무소화설비의 화재안전기준에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
①중압미분무소화설비란 사용압력이 0.5MPa을 초과하고 5.5MPa 이하인 미분무소화설비를 말한다.
②사용되는 필터 또는 스트레이너의 메쉬는 헤드 오리피스 지름의 80% 이하가 되어야 한다.
③설비에 사용되는 구성요소는 STS 304 이상의 재료를 사용하여야 한다.
④가압송수장치가 기동되는 경우에는 자동으로 정지되지 아니하도록 하여야 한다.
해설
①
미분무소화설비의 화재안전기준(NFSC 104A) 제3조에 따르면, 중압미분무소화설비의 사용압력 범위는 **1.2MPa 초과 3.5MPa 이하**입니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.