모두CBT

무창층의 도매시장에 설치하는 비상조명등용 비상전원은 당해 비상조명등을 … | [소방설비기사(전기) 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 16년 1회차

무창층의 도매시장에 설치하는 비상조명등용 비상전원은 당해 비상조명등을 몇 분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 하여야 하는가?

1

10

2

20

3

60

4

40

해설

비상조명등의 화재안전기준상 비상전원은 비상조명등을 20분 이상 작동시킬 수 있는 용량이 원칙이나, 지하층을 제외한 층수가 11층 이상인 층, 지하층·무창층으로서 도매시장·소매시장·여객자동차터미널·지하역사·지하상가인 경우에는 60분 이상으로 해야 한다. 문제는 무창층의 도매시장이므로 비상전원 용량은 60분 이상이어야 한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방설비기사(전기) 필기] 16년 1회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방설비기사(전기분야) 필기 기출문제 암기장 전체 보기