모두CBT

위험물안전관리법령에 따른 위험물제조소의 옥외에 있는 위험물취급탱크 용량이 1 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 18년 3회차

위험물안전관리법령에 따른 위험물제조소의 옥외에 있는 위험물취급탱크 용량이 100m3100m^3180m3180m^3인 2개의 취급탱크 주위에 하나의 방유제를 설치하는 경우 방유제의 최소 용량은 몇 m3m^3이어야 하는가?

1

280

2

140

3

180

4

100

해설

위험물제조소의 옥외에 있는 위험물취급탱크가 2기 이상일 때 하나의 방유제 용량은 최대 탱크 용량의 50%에 나머지 탱크 용량 합계의 10%를 더한 값 이상이어야 한다.
대입하면 V=180×0.5+100×0.1=90+10=100V = 180 \times 0.5 + 100 \times 0.1 = 90 + 10 = 100 이므로 최소 용량은 100 m³이다. 따라서 「④ 100」이 정답이다. 취급탱크가 1기일 때는 해당 탱크 용량의 50% 이상인 점과 구분해야 한다.