자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따라… | [소방설비기사(전기) 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 20년 2회차
자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따라 외기에 면하여 상시 개방된 부분이 있는 차고·주차장·창고 등에 있어서는 외기에 면하는 각 부분으로부터 몇 m 미만의 범위 안에 있는 부분은 경계구역의 면적에 산입하지 아니하는가?
1
10
2
1
3
3
4
5
해설
자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준에서 경계구역 설정 시 외기에 면하여 상시 개방된 부분이 있는 차고·주차장·창고 등에 있어서는 외기에 면하는 각 부분으로부터 5m 미만 의 범위 안에 있는 부분은 경계구역의 면적에 산입하지 아니한다. 따라서 경계구역의 면적에 산입하지 않는 범위는 5m 미만이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[소방설비기사(전기) 필기] 20년 2회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 자동화재탐지설비및시각경보장치의화재안전기준상경계구역의설정기준으로옳지않은것은? ①하나의경계구역의면적은600㎡이하로하고한변의길이는50m이하로할것2021년 21회 소방시설의 구조원리
- 자동화재탐지설비및시각경보장치의화재안전기준상의내용으로옳지않은것은? ①외기에면하여상시개방된부분이있는차고에있어서는외기에면하는각부분으로부터5m미만의범위안2015년 15회 소방시설의 구조원리
- 자동화재탐지설비및시각경보장치의화재안전기술기준에관한설명으로옳지않은것은? ①광전식분리형감지기의광축(송광면과수광면의중심을연결한선)은나란한벽으로부터0.52024년 24회 소방시설의 구조 원리