누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따른 과누전시험에 대한 내용이다. 다음 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 21년 3회차
누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따른 과누전시험에 대한 내용이다. 다음 ( ) 에 들어갈 내용으로 옳은 것은?
변류기는 1개의 전선을 변류기에 부착시킨 회로를 설치하고 출력단자에 부하저항을 접속한 상태로 당해 1개의 전선에 변류기의 정격전압의 ( ㉠ )%에 해당하는 수치의 전류를 ( ㉡ )분간 흘리는 경우 그 구조 또는 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.
1
㉠ 80, ㉡ 20
2
㉠ 50, ㉡ 15
3
㉠ 20, ㉡ 5
4
㉠ 30, ㉡ 10
해설
누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에서 변류기의 과누전시험은 1개의 전선을 변류기에 부착시킨 회로를 구성하고 출력단자에 부하저항을 접속한 상태에서, 그 전선에 변류기 정격전압의 20%에 해당하는 수치의 전류를 5분간 흘려도 구조·기능에 이상이 없을 것을 요구한다. 따라서 ③ ㉠ 20, ㉡ 5가 정답이다.