누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준을 참고하여 물음에 답하라. 상세 페이지
누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준을 참고하여 물음에 답하라.
(가) 감도조정장치를 갖는 누전경보기의 최대치는 몇 A인가?
(나) 다음은 변류기의 전로개폐시험에 대한 내용이다.
변류기는 출력단자에 부하저항을 접속하고, 경계전로에 해당 변류기의 정격전류의 150%인 전류를 흘린 상태에서 경계전로의 개폐를( )회
반복하는 경우 그 출력 전압치는 공칭작동전류치의 42%에 대응하는 출력전압치 이하이어야 한다.
(다) 변류기는 직류 500V 절연저항계로 시험을 하는 경우 5MΩ 이상이어야 한다. 이때 측정위치 3곳을 쓰시오
해설
(가) 1A
(나) 5
(다)
1) 절연된 1차 권선과 2차권선
2) 절연된 1차 권선과 외부금속부
3) 절연된 2차 권선과 외부금속부
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.