모두CBT

누전경보기의 형식승ㅇ인 및 제품검사 기술기준- 감도조 상세 페이지

모나미 컴퓨터용 OMR 카드용 싸인펜 검정색 싸인펜 12자루 1세트, 1box, 12본입가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

누전경보기의 형식승ㅇ인 및 제품검사 기술기준


- 감도조정장치 조정범위에서 최솟값과 최댓값을 쓰시오


- 다음은 변류기의 전로개폐시험에 관한 내용이다.

변류기는 출력단자에 부하저항을 접속하고, 경계전로에 당해 변류기의 정격전류의 150%인 전류를 흘린 상태에서 경계전로의 개폐를 ( )회 반복하는 경우 그 출력전압치는 공칭작동전류치의 42[%]에 대응하는 출력전압치 이하이어야 한다.


- 변류기는 DC 500[V]의 절연저항게로 각 부분을 시험을 하는 경우 5[M옴] 이상이어야 한다. 이때 측정위치 3부분을 쓰시오.

해설

- 최솟값 200mA, 최댓값 1A

- 5회

- 절연된 1차 권선과 2차 권선 간

절연된 1차 권선과 외부금속부 간

절연된 2차 권선과 외부금속부 간