위험물안전관리법령에 따른 위험물제조소의 옥외에 있는 위험물취급탱크 용량이 1 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 23년 2회차
위험물안전관리법령에 따른 위험물제조소의 옥외에 있는 위험물취급탱크 용량이 및 인 개의 취급탱크 주위에 하나의 방유제를 설치하는 경우 방유제의 최소 용량은 몇 이어야 하는가?
1
100
2
140
3
280
4
180
해설
제조소의 옥외에 있는 위험물취급탱크 방유제 용량은 탱크가 하나일 때 해당 탱크 용량의 50%, 둘 이상일 때 최대 탱크 용량의 50%에 나머지 탱크 용량 합계의 10%를 가산한 양 이상으로 한다.
최대 탱크는 180 m³이므로 , 나머지 탱크는 100 m³이므로 이다.
따라서 m³ 이상이 되어 ① 100이 정답이다.
옥외탱크저장소(50% + 나머지 10%가 아닌 110%·10% 기준)와 계산식이 다르다는 점에 주의한다.