모두CBT
다음과 같은 조건에서 사무실의 평균조도를 800[lx]로 설계하고자 할 경우, 광원의 필요 수량은?【조건】• 광원 1개의 광속: 2,000[lm]• 실의 면적: 10[m2^22]• 감광보상률: 1.5• 조명률: 0.6
10개
8개
5개
3개
광원 수 N=E A DF U=800×10×1.52,000×0.6=12,0001,200=10N=\dfrac{E\,A\,D}{F\,U}=\dfrac{800\times 10\times 1.5}{2{,}000\times 0.6}=\dfrac{12{,}000}{1{,}200}=10N=FUEAD=2,000×0.6800×10×1.5=1,20012,000=10 개.(E=조도, A=면적, D=감광보상률, F=광속, U=조명률)