다음과 같은 조건에 있는 실의 틈새바람에 따른 현열 부하는?[조건]• 실의 체적: 400m³• 환기회수 0.5회/h• 실내온도: 20℃, 외기온도: 0℃• 공기의 밀도 1.2kg/m³, 비열 1.01kJ/kg·K
1,347W
1,654W
972W
654W
틈새바람 현열부하 q=ρ Q c ΔTq=\rho\,Q\,c\,\Delta Tq=ρQcΔT환기풍량 Q=400×0.5=200m3/hQ=400\times0.5=200m^3/hQ=400×0.5=200m3/hq=1.2×200×1.01×(20−0)=4,848kJ/h=4,8483.6≈1,347Wq=1.2\times200\times1.01\times(20-0)=4{,}848kJ/h=\dfrac{4{,}848}{3.6}\approx1{,}347Wq=1.2×200×1.01×(20−0)=4,848kJ/h=3.64,848≈1,347W