모두CBT

달비계에 사용하는 와이어로프의 사용금지 기준으로 틀린 것은? | [건설안전기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[건설안전기사 필기] 15년 1회차

달비계에 사용하는 와이어로프의 사용금지 기준으로 틀린 것은?

1

와이어로프의 한 꼬임에서 끊어진 소선의 수가 7[%] 이상인 것

2

이음매가 있는 것

3

지름의 감소가 공칭지름의 7[%]를 초과하는 것

4

열과 전기충격에 의해 손상된 것

해설

산업안전보건기준에 관한 규칙 제63조(달비계)에 따른 와이어로프 사용금지 기준은 이음매가 있는 것, 지름의 감소가 공칭지름의 7%를 초과하는 것, 열·전기충격 손상, 꼬인 것 등이다. 그러나 소선 절단 기준은 한 꼬임에서 끊어진 소선의 수가 10% 이상인 것으로, 7%로 제시한 1번이 틀렸다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.