모두CBT

접지에 관한 설명으로 틀린 것은? 상세 페이지

1[산업안전산업기사 필기] 16년 3회차

접지에 관한 설명으로 틀린 것은?

1

접지저항이 크면 클수록 좋다.

2

고압전로와 저압전로를 결합하는 변압기의 저압전로 사용전압이 300[V\textup{V}] 이하로 중성점 접지가 어려운 경우 저압측 임의의 한 단자에 제2종 접지공사를 실시한다.

3

접지극의 시설은 동판, 동봉 등이 부식될 우려가 없는 장소를 선정하여 지중에 매설 또는 타입한다.

4

접지공사의 접지선은 과전류차단기를 시설하여서는 안 된다.

해설

접지저항은 작을수록 좋다. 저항이 작아야 고장전류가 대지로 잘 흘러 기기 외함의 대지전압이 낮아지고 보호장치가 빨리 동작하기 때문이다. 따라서 크면 클수록 좋다는 설명은 틀렸다.
나머지는 옳다. 접지선에는 과전류차단기를 시설하면 안 되고(끊기면 접지가 무효가 된다), 접지극은 부식 우려가 없는 장소를 골라 지중에 매설하며, 중성점 접지가 어려운 경우에는 저압측 임의의 한 단자에 접지공사를 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.