모두CBT

사용전압이 380[V]인 전동기 전로에서 절연저항은 몇 [MΩ] 이상이… | [산업안전기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[산업안전기사 필기] 19년 3회차

사용전압이 380[V]인 전동기 전로에서 절연저항은 몇 [MΩ] 이상이어야 하는가?

1

0.1

2

0.2

3

0.4

4

1.0

해설

현행 KEC 절연저항 기준으로 FELV 및 사용전압 500V 이하 전로는 절연저항 1.0MΩ 이상이어야 한다. 380V는 500V 이하이므로 1.0MΩ 이상.
(출제 당시 구 판단기준에서는 대지전압 구간별 0.2~0.4MΩ이었으나 현행 KEC 기준으로는 1.0MΩ)

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[산업안전기사 필기] 19년 3회차 120문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업안전기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기