모두CBT

변류기는 DC 500 [ V ] 의 절연 저항계로 시험하는 경우 절연 저항이 5 [ 상세 페이지

변류기는 DC 500 [ V ] 의 절연 저항계로 시험하는 경우 절연 저항이 5 [ MΩ ] 이상이어야 한다. 이때, 측정해야 할 위치 3가지를 쓰시오

해설

∎ 절연된 1차 권선과 2차 권선간 ∎ 절연된 1차 권선과 외부 금속관

∎ 절연된 2차 권선과 외부 금속관

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.