정격전류 20[A]와 25[A]인 전동기와 정격전류 10[A]인 전열기 6대에 전기를 공급하는 200[V] 단상저압간선에는 정격 전류 몇 [A]의 과전류 차단기를 시설하여야 하는가?

1

200

2

125

3

150

4

100

해설

과전류 차단기는 약 200[A] 정격을 시설한다.

전동기 정격전류 합 IM=20+25=45I_M=20+25=45A, 전열기(기타) 합 IH=10×6=60I_H=10\times6=60A이다.

IM≤50I_M\le50A이므로 간선 허용전류는
Ia=1.25 IM+IH=1.25×45+60=116.25I_a=1.25\,I_M+I_H=1.25\times45+60=116.25A이다.

과전류차단기 정격은
3IM+IH=3×45+60=1953I_M+I_H=3\times45+60=195A와 2.5Ia=290.62.5I_a=290.6A 중 작은 값(195A) 이하이므로 표준 정격 약 200A를 시설한다.