모두CBT

산업안전보건법령에 따른 아세틸렌 용접장치 발생기실의 구조에 관한 설명으… | [산업안전기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[산업안전기사 필기] 17년 2회차

산업안전보건법령에 따른 아세틸렌 용접장치 발생기실의 구조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

1

벽과 발생기 사이에는 작업에 필요한 공간을 확보할 것

2

지붕과 천장에는 얇은 철판과 같은 가벼운 불연성 재료를 사용할 것

3

배기통을 옥상으로 돌출시키고 그 개구부를 출입구로부터 1.5[m] 거리 이내에 설치할 것

4

벽은 불연성 재료로 할 것

해설

아세틸렌 용접장치 발생기실 배기통의 개구부는 출입구나 창으로부터 1.5[m] 이상 떨어진 위치에 두어야 한다(산업안전보건기준에 관한 규칙 아세틸렌 발생기실 구조 기준). 따라서 '1.5[m] 거리 이내에 설치'는 옳지 않다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[산업안전기사 필기] 17년 2회차 120문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업안전기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기