저압전로의 절연성능 시험에서 전로의 사용전압이 380[V]인 경우 전로… | [산업안전기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[산업안전기사 필기] 18년 1회차
저압전로의 절연성능 시험에서 전로의 사용전압이 380[V]인 경우 전로의 전선 상호간 및 전로와 대지 사이의 절연저항은 최소 몇 [MΩ] 이상이어야 하는가?
1
1.0[MΩ]
2
0.1[MΩ]
3
0.4[MΩ]
4
0.2[MΩ]
해설
KEC 저압전로 절연저항 기준: SELV·PELV는 0.5[MΩ], FELV 및 500[V] 이하는 1.0[MΩ], 500[V] 초과는 1.0[MΩ] 이상이다. 사용전압 380[V]는 500[V] 이하 구간이므로 1.0[MΩ] 이상이어야 한다.
(옛 절연저항 표에서는 대지전압 400[V] 초과 0.4[MΩ] 등이었으나 현행 KEC 기준은 1.0[MΩ]이다.)
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.