모두CBT

저압 전로의 절연성능 기준표이다. 빈칸 수치를 채우시오.전로의 사용전압… | 전기기사실기(단답형) 접지 상세 페이지

28
저압 전로의 절연성능 기준표이다. 빈칸 수치를 채우시오.
전로의 사용전압[V]DC시험전압[V]절연저항[MΩ]
SELV 및 PELV①②
FELV, 500 이하③④
500 초과⑤⑥
해설
KEC 저압 전로 절연저항 기준이다.

① 250   ② 0.5
③ 500   ④ 1.0
⑤ 1,000   ⑥ 1.0

완성표
전로의 사용전압[V]DC시험전압[V]절연저항[MΩ]
SELV 및 PELV2500.5
FELV, 500 이하5001.0
500 초과1,0001.0
※ SELV·PELV : 1·2차 절연 회로 / FELV : 비절연 회로.


[해설]

저압전로의 절연성능 기준은 사용전압 구간별로 DC 시험전압과 최소 절연저항을 정한다.

  • SELV·PELV는 시험전압 250 V, 절연저항 0.5 MΩ 이상이다(1·2차가 절연된 특별저압 회로라 기준이 가장 낮다).
  • FELV와 500 V 이하 회로는 시험전압 500 V, 절연저항 1.0 MΩ 이상이다.
  • 500 V 초과 회로는 시험전압 1,000 V, 절연저항 1.0 MΩ 이상이다.

외우는 요령: 시험전압은 250·500·1,000으로 오르지만 절연저항은 SELV·PELV만 0.5이고 나머지는 모두 1.0이다. FELV는 1·2차가 절연되지 않은 회로라 일반 저압과 같은 기준을 적용한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.