저압 전로의 절연성능 기준표이다. 빈칸 수치를 채우시오.전로의 사용전압… | 전기기사실기(단답형) 접지 상세 페이지
28
저압 전로의 절연성능 기준표이다. 빈칸 수치를 채우시오.
| 전로의 사용전압[V] | DC시험전압[V] | 절연저항[MΩ] |
|---|---|---|
| SELV 및 PELV | ① | ② |
| FELV, 500 이하 | ③ | ④ |
| 500 초과 | ⑤ | ⑥ |
해설
KEC 저압 전로 절연저항 기준이다.
① 250 ② 0.5
③ 500 ④ 1.0
⑤ 1,000 ⑥ 1.0
완성표
※ SELV·PELV : 1·2차 절연 회로 / FELV : 비절연 회로.
① 250 ② 0.5
③ 500 ④ 1.0
⑤ 1,000 ⑥ 1.0
완성표
| 전로의 사용전압[V] | DC시험전압[V] | 절연저항[MΩ] |
|---|---|---|
| SELV 및 PELV | 250 | 0.5 |
| FELV, 500 이하 | 500 | 1.0 |
| 500 초과 | 1,000 | 1.0 |
[해설]
저압전로의 절연성능 기준은 사용전압 구간별로 DC 시험전압과 최소 절연저항을 정한다.
- SELV·PELV는 시험전압 250 V, 절연저항 0.5 MΩ 이상이다(1·2차가 절연된 특별저압 회로라 기준이 가장 낮다).
- FELV와 500 V 이하 회로는 시험전압 500 V, 절연저항 1.0 MΩ 이상이다.
- 500 V 초과 회로는 시험전압 1,000 V, 절연저항 1.0 MΩ 이상이다.
외우는 요령: 시험전압은 250·500·1,000으로 오르지만 절연저항은 SELV·PELV만 0.5이고 나머지는 모두 1.0이다. FELV는 1·2차가 절연되지 않은 회로라 일반 저압과 같은 기준을 적용한다.