단면 b=300mm, 전체춤 h=600mm, 상세 페이지
22
단면 mm, 전체춤 mm, 유효춤 mm인 철근콘크리트 보의 휨균열모멘트 을 구하시오. (단, 보통중량콘크리트, MPa, MPa)
해설
N·mm kN·m
[해설]
휨균열모멘트(균열모멘트)는 콘크리트 인장연단이 파괴계수(휨인장강도) 에 도달할 때의 모멘트로, 보통중량콘크리트는 (MPa)이며 경량콘크리트 계수 을 적용한다.
여기에 단면계수 을 곱해 산정하는데, 이때 쓰는 춤은 부재의 전체 춤 mm이지 유효춤 mm가 아니라는 점에 유의한다. 이 값을 초과하는 휨모멘트가 작용하면 인장연단에 균열이 발생한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.