전단철근의 전단강도가 로 검토되었다. 그림의 구간에 적용할 수직 스터럽의 최대 간격을 구하시오. (단, 유효깊이 d = 550 mm)
해설
· 이면 최대 간격은 이하, 300mm 이하로 제한.
① mm
② 300mm 이하
· 작은 값 지배 → mm
[해설]
전단철근이 부담하는 전단강도 가 기준값 (콘크리트가 부담하는 전단강도 의 2배)를 초과하면, 균열 제어를 위해 스터럽 최대 간격을 평상시(d/2, 600mm 이하)보다 강화된 d/4 이하 및 300mm 이하로 제한한다. d=550mm이므로 d/4=137.5mm이며 300mm보다 작으므로 137.5mm가 최대 간격이 된다.