전단철근의 전단강도가 Vs>13λfck bwdV_s \gt \dfrac{1}{3}\lambda\sqrt{f_{ck}}\, b_w d 로 검토되었다. 그림의 S2S_2 구간에 적용할 수직 스터럽의 최대 간격을 구하시오. (단, 유효깊이 d=550d = 550 mm)
Vu φVc 1 2 φVc S1 S2 S3
해설

· Vs>13λfck bwdV_s > \dfrac{1}{3}\lambda\sqrt{f_{ck}}\, b_w d 이면 최대 간격은 d/4d/4 이하, 300mm 이하로 제한.
① d/4=550/4=137.5d/4 = 550/4 = 137.5 mm
② 300mm 이하
· 작은 값 지배 → smax=137.5s_{max} = 137.5 mm


[해설]

콘크리트구조 전단 및 비틀림 설계기준(KDS 14 20 22)에서 수직 스터럽 간격은 보통 d/2 이하, 600mm 이하이다. 다만 Vs가 (1/3)λ√fck bwd를 넘으면 이 한도가 절반으로 줄어든다.

강화된 한도는 d/4 이하, 300mm 이하이며 둘 중 작은 값을 쓴다.
d/4 = 550/4 = 137.5mm
137.5mm < 300mm → smax = 137.5mm

혼동 주의: Vs가 (2/3)λ√fck bwd를 넘으면 간격을 좁혀서는 안 되고 단면을 키워야 한다.