전단철근의 전단강도가 Vs>13λfckbwdV_s \gt \dfrac{1}{3}\lambda\sqrt{f_{ck}}\, b_w d 로 검토되었다. 그림의 S2S_2 구간에 적용할 수직 스터럽의 최대 간격을 구하시오. (단, 유효깊이 d = 550 mm)

해설

· Vs>13λfckbwdV_s > \dfrac{1}{3}\lambda\sqrt{f_{ck}}\, b_w d 이면 최대 간격은 d/4d/4 이하, 300mm 이하로 제한.
d/4=550/4=137.5d/4 = 550/4 = 137.5 mm
② 300mm 이하
· 작은 값 지배 → smax=137.5s_{max} = 137.5 mm


[해설]

전단철근이 부담하는 전단강도 VsV_s가 기준값 13λfckbwd\dfrac{1}{3}\lambda\sqrt{f_{ck}}\,b_w d(콘크리트가 부담하는 전단강도 VcV_c의 2배)를 초과하면, 균열 제어를 위해 스터럽 최대 간격을 평상시(d/2, 600mm 이하)보다 강화된 d/4 이하 및 300mm 이하로 제한한다. d=550mm이므로 d/4=137.5mm이며 300mm보다 작으므로 137.5mm가 최대 간격이 된다.