모두CBT

지붕 평면도와 A-A 단면도를 보고 옥상 방수면적(m²), 누름콘크리트량(m³), 보 상세 페이지

23

지붕 평면도와 A-A 단면도를 보고 옥상 방수면적(m²), 누름콘크리트량(m³), 보호벽돌 소요량(매)을 구하시오. (평면: 11,000×7,000에서 4,000×2,000 모서리를 뺀 L형 → 7,000×7,000 + 4,000×5,000, 단면: 파라펫 높이 350, 누름콘크리트 두께 80, P.E필름 2겹 시트방수, 0.5B 시멘트벽돌 보호벽. 단, 벽돌 규격 190×90×57190 \times 90 \times 57, 0.5B 쌓기 75매/m², 할증률 5%)
(1) 옥상 방수면적 (2) 누름콘크리트량 (3) 보호벽돌 소요량

해설

(1) 방수면적 =(7×7)+(4×5)+(11+7)×2×0.43=84.48= (7 \times 7) + (4 \times 5) + (11 + 7) \times 2 \times 0.43 = 84.48
(2) 누름콘크리트량 ={(7×7)+(4×5)}×0.08=5.52= \{(7 \times 7) + (4 \times 5)\} \times 0.08 = 5.52
(3) 보호벽돌량 ={(110.09)+(70.09)}×2×0.35×75×1.05=982.3983= \{(11 - 0.09) + (7 - 0.09)\} \times 2 \times 0.35 \times 75 \times 1.05 = 982.3 \rightarrow 983


[해설]

방수면적은 지붕 바닥면(7×7, 4×5 두 구역)에 파라펫 입상면적(둘레길이×입상높이 0.43m=350+80mm)을 더해 구한다. 누름콘크리트량은 바닥면적에 두께(0.08m)를 곱한 값이며, 보호벽돌량은 파라펫 중심선 둘레(벽두께 0.09m를 뺀 길이)×높이×소요매수(75매/m²)에 할증률 5%를 곱하고 소수점 이하는 올림해 산정한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.