다음 지붕 평면도와 A-A 단면도를 보고 옥상 방수면적(m²), 누름콘… | 건축기사 실기 · 2024년 2회차 기출문제 상세 페이지
23
다음 지붕 평면도와 A-A 단면도를 보고 옥상 방수면적(m²), 누름콘크리트량(m³), 보호벽돌 소요량(매)을 구하시오. (단, 벽돌 규격 , 0.5B 쌓기 매/m², 할증률 5%)
(1) 옥상 방수면적
(2) 누름콘크리트량
(3) 보호벽돌 소요량
(1) 옥상 방수면적
(2) 누름콘크리트량
(3) 보호벽돌 소요량
해설
(1) 방수면적 m²
(2) 누름콘크리트량 m³
(3) 보호벽돌량 매
[해설]
적산(물량산출)에서 옥상 방수면적은 바닥면에 파라펫 쪽으로 올린 입상부를 더해 구한다. 입상 높이는 보호벽돌 350mm와 누름콘크리트 80mm를 합한 0.43m다.
방수면적 = 바닥면적 + 둘레 × 입상높이
= (7×7) + (4×5) + (11+7)×2×0.43
= 84.48 m2
누름콘크리트량 = 바닥면적 × 두께
= 69 × 0.08 = 5.52 m3
보호벽돌 둘레는 벽돌 중심선 길이로 잡으므로 방향마다 벽돌 두께 0.09m를 뺀다.
{(11−0.09)+(7−0.09)}×2×0.35×75×1.05
= 982.3 → 983매
L자형 지붕은 모서리가 꺾여 있어도 둘레가 11×7 직사각형과 같으므로 (11+7)×2로 구한다. 벽돌 소요량은 할증을 적용한 뒤 소수점을 올려 정수 매수로 낸다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요