모두CBT

다음 도면(지붕 평면도·A–A 단면도)을 보고 옥상 방수면적(m^2), 상세 페이지

23
다음 도면(지붕 평면도·A–A 단면도)을 보고 옥상 방수면적(m2m^2), 누름콘크리트량(m3m^3), 보호벽돌 정미량(매)을 구하시오. (보호벽돌 규격 190×90×57190 \times 90 \times 57)
10,000 6,000 4,000 2,000 6,000 8,000 A A 지붕 평면도 400 80 0.5B 시멘트벽돌 누름콘크리트 80 P.E필름 2겹 시트 방수 A–A 단면도

(1) 옥상 방수면적
(2) 누름콘크리트량
(3) 보호벽돌 정미량
해설
(1) 방수면적 = 바닥면적 + 파라펫 둘레 × 방수 치켜올림 높이(0.48m)
  =(6×8)+(4×6)+{(10+8)×2×0.48}=89.28= (6 \times 8) + (4 \times 6) + \{(10 + 8) \times 2 \times 0.48\} = 89.28
(2) 누름콘크리트량 = 바닥면적 × 두께(0.08m)
  ={(6×8)+(4×6)}×0.08=5.76= \{(6 \times 8) + (4 \times 6)\} \times 0.08 = 5.76
(3) 보호벽돌 정미량 (0.5B 쌓기, 높이 0.4m, 75매/m²)
  ={(100.09)+(80.09)}×2×0.4×75=1,069.21,070= \{(10 - 0.09) + (8 - 0.09)\} \times 2 \times 0.4 \times 75 = 1{,}069.2 \approx 1{,}070