다음 도면(지붕 평면도·A–A 단면도)을 보고 옥상 방수면적(m^2),… | 건축기사 실기 · 2025년 3회차 기출문제 상세 페이지

23
다음 도면(지붕 평면도·A–A 단면도)을 보고 옥상 방수면적(m2m^2), 누름콘크리트량(m3m^3), 보호벽돌 정미량(매)을 구하시오. (보호벽돌 규격 190×90×57190 \times 90 \times 57)
10,000 6,000 4,000 2,000 6,000 8,000 A A 지붕 평면도 400 80 0.5B 시멘트벽돌 누름콘크리트 80 P.E필름 2겹 시트 방수 A–A 단면도

(1) 옥상 방수면적
(2) 누름콘크리트량
(3) 보호벽돌 정미량
해설

(1) 방수면적 = 바닥면적 + 파라펫 둘레 × 방수 치켜올림 높이(0.48m)
  =(6×8)+(4×6)+{(10+8)×2×0.48}=89.28= (6 \times 8) + (4 \times 6) + \{(10 + 8) \times 2 \times 0.48\} = 89.28 m²
(2) 누름콘크리트량 = 바닥면적 × 두께(0.08m)
  ={(6×8)+(4×6)}×0.08=5.76= \{(6 \times 8) + (4 \times 6)\} \times 0.08 = 5.76 m³
(3) 보호벽돌 정미량 (0.5B 쌓기, 높이 0.4m, 75매/m²)
  ={(10−0.09)+(8−0.09)}×2×0.4×75=1,069.2≈1,070= \{(10 - 0.09) + (8 - 0.09)\} \times 2 \times 0.4 \times 75 = 1{,}069.2 \approx 1{,}070 매


[해설]

옥상 방수는 바닥과 파라펫 치켜올림부까지, 누름콘크리트는 바닥에만, 보호벽돌은 파라펫 안쪽을 따라 0.5B 쌓기로 산출한다.

바닥면적은 6 × 8 + 4 × 6 = 72m²이고, 치켜올림 높이는 벽돌 400mm와 누름콘크리트 80mm를 더한 0.48m이며, L형 둘레는 (10 + 8) × 2 = 36m이다.
72+36×0.48=89.2872 + 36 \times 0.48 = 89.28 m²

누름콘크리트량은 바닥면적 72m²에 두께 0.08m를 곱한다.
72×0.08=5.7672 \times 0.08 = 5.76 m³

보호벽돌은 벽 중심선 길이로 쌓으므로 각 변에서 벽돌 두께 0.09m를 빼고, 0.5B 정미량 75매/m²를 곱한다.
(9.91+7.91)×2×0.4×75=1,069.2≈1,070(9.91 + 7.91) \times 2 \times 0.4 \times 75 = 1{,}069.2 \approx 1{,}070 매

혼동 주의: 정미량은 할증을 넣지 않은 수량이며, 소요량을 물으면 시멘트벽돌 할증 5%를 더한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

건축기사 실기 · 2025년 3회차 24문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요건축기사 실기 기출문제 암기장 전체 보기