모두CBT

다음 지붕 평면도·A–A 단면도를 보고 옥상 방수면적(m²), 누름콘크리트량(m³), 상세 페이지

23

다음 지붕 평면도·A–A 단면도를 보고 옥상 방수면적(m²), 누름콘크리트량(m³), 보호벽돌 정미량(매)을 구하시오.
· 지붕 평면(mm): 전체 10,000 × 8,000 중 4,000 × 2,000 이 결손된 형태 — 6,000 × 8,000 부분 + 4,000 × 6,000 부분
· A–A 단면(mm): 파라펫 400, 누름콘크리트 두께 80, P.E필름 2겹, 시트 방수, 0.5B 시멘트벽돌 보호벽돌(규격 190 × 90 × 57)
· 방수 치켜올림 높이 0.48 m, 보호벽돌 쌓기 높이 0.4 m
(1) 옥상 방수면적 (2) 누름콘크리트량 (3) 보호벽돌 정미량

해설

(1) 방수면적 = 바닥면적 + 파라펫 둘레 × 방수 치켜올림 높이(0.48m)
  =(6×8)+(4×6)+{(10+8)×2×0.48}=89.28= (6 \times 8) + (4 \times 6) + \{(10 + 8) \times 2 \times 0.48\} = 89.28
(2) 누름콘크리트량 = 바닥면적 × 두께(0.08m)
  ={(6×8)+(4×6)}×0.08=5.76= \{(6 \times 8) + (4 \times 6)\} \times 0.08 = 5.76
(3) 보호벽돌 정미량 (0.5B 쌓기, 높이 0.4m, 75매/m²)
  ={(100.09)+(80.09)}×2×0.4×75=1,069.21,070= \{(10 - 0.09) + (8 - 0.09)\} \times 2 \times 0.4 \times 75 = 1{,}069.2 \approx 1{,}070


[해설]

옥상 방수면적은 바닥면적에 파라펫 둘레×방수 치켜올림 높이를 더해 산출하고, 누름콘크리트량은 바닥면적에 두께를 곱해 산출한다. 보호벽돌 정미량은 파라펫 둘레(벽 두께로 인한 모서리 겹침분을 각 변에서 0.09m 공제한 순길이)에 벽돌쌓기 높이와 단위면적당 정미량(0.5B쌓기 75매/m²)을 곱해 구한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.