3상교류 전동기 보호 종류
해설
1) 지락보호 2) 역상보호 3) 구속보호 4) 단락보호 5) 결상보호


[해설]

3상 전동기는 전동기 보호계전기로 다음 이상 상태를 감지해 차단한다.

  • 지락보호 — 권선 절연이 나빠져 대지로 전류가 새는 것을 끊는다.
  • 역상보호 — 상순이 바뀌어 전동기가 거꾸로 도는 것을 막는다.
  • 구속보호 — 회전자가 걸려 멈춘 채 기동전류 수준의 큰 전류가 계속 흐를 때 권선 소손을 막는다.
  • 단락보호 — 상과 상이 붙어 흐르는 큰 단락전류를 즉시 끊는다.
  • 결상보호 — 한 상이 끊겨 남은 두 상에 전류가 몰리는 단상운전을 막는다.

혼동 주의: 결상은 한 상이 빠진 것이고, 역상은 세 상은 다 있지만 순서가 바뀐 것이다.