기계기구·전선 보호용 과전류차단기를 시설하면 안 되는 곳 3가지를 쓰시… | 전기기사실기(단답형) 전기공사 상세 페이지

51
기계기구·전선 보호용 과전류차단기를 시설하면 안 되는 곳 3가지를 쓰시오. (단, 전동기 과부하 보호는 제외)
해설
차단기가 끊기면 오히려 위험하거나 보호가 불필요한 곳은 시설을 금지한다.

① 접지공사의 접지선(접지도체)
② 다선식 전로의 중성선
③ 저압 가공전선로의 접지측 전선


[해설]

한국전기설비규정(KEC)의 과전류차단기 시설 제한 규정에 따라, 끊기면 오히려 위험해지는 도체에는 과전류차단기를 달지 않는다.

  • 접지공사의 접지선(접지도체) — 차단되면 고장전류가 빠져나갈 접지 경로가 사라져 감전 위험이 커진다.
  • 다선식 전로의 중성선 — 끊기면 부하가 불평형일 때 각 부하에 걸리는 전압이 크게 달라져 기기가 소손될 수 있다.
  • 저압 가공전선로의 접지측 전선 — 접지된 쪽이 끊기면 부하 쪽이 접지 기준을 잃어 이상전압과 감전 위험이 생긴다.

외우는 요령: 세 곳 모두 접지·중성 계통, 즉 「끊기면 안 되는 선」이다.