모두CBT

히빙 방지대책 과 보일링 방지대책 2가지씩 쓰시오. 상세 페이지

4
히빙 방지대책 과 보일링 방지대책 2가지씩 쓰시오.
해설

히빙 — 흙막이 근입깊이 증가 / 배면 상재하중 제거
보일링 — 지하수위 저하 / 흙막이벽 근입깊이 증가로 차수


해설

두 현상은 원인이 달라 대책도 갈린다. 히빙은 무게, 보일링은 물이다.

히빙 대책무게 균형을 되돌리는 쪽이다 — 시트파일 등 근입심도를 깊게 해 회전 파괴면을 끊고, 굴착 주변의 상재하중을 제거하며, 지반 개량으로 전단강도를 키우고, 아일랜드 컷 방식으로 굴착면적을 줄인다.

보일링 대책물길을 끊는 쪽이다 — 굴착저면 아래까지 지하수위를 낮추고(웰포인트·디프웰), 흙막이벽을 깊게 설치해 물이 돌아가는 거리를 늘리며, 차수성 증대배면지반 그라우팅으로 흐름을 막는다.

공통 대책은 근입깊이 증가 하나뿐이고, 나머지는 서로 다르다는 점이 핵심이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.