3

보일링(boiling) 방지대책 4가지를 쓰시오.

해설

① 흙막이벽 근입깊이 증가
② 흙막이벽 차수성 증대
③ 배면지반 지하수위 저하
④ 배면지반 그라우팅 실시


[해설]

보일링은 사질지반을 굴착할 때 흙막이 안팎의 수위차로 생긴 상향 침투수압이 굴착저면 흙의 무게를 넘어서 모래가 끓어오르듯 솟는 현상이다. 대책은 물길을 길게 하거나, 막거나, 수위차를 줄이는 것이다.

  • 흙막이벽 근입깊이 증가 — 벽을 깊이 박아 물이 돌아 들어오는 경로를 길게 해 동수경사를 낮춘다.
  • 흙막이벽 차수성 증대 — 시트파일·차수벽처럼 물이 새지 않는 벽으로 침투 자체를 줄인다.
  • 배면지반 지하수위 저하 — 웰포인트·디프웰로 배면 수위를 낮춰 수위차를 줄인다.
  • 배면지반 그라우팅 실시 — 약액을 주입해 배면 흙의 투수성을 낮춘다.

혼동 주의: 연약 점토지반에서 배면 흙의 무게로 굴착저면이 부풀어 오르는 것은 히빙이다.