보일링(boiling) 방지대책 4가지를 쓰시오. | 2018년 건설안전산업기사실기(필답형) 4회차 기출문제 상세 페이지
5
보일링(boiling) 방지대책 4가지를 쓰시오.
해설
① 흙막이벽 근입깊이 증가
② 흙막이벽 차수성 증대
③ 배면지반 지하수위 저하
④ 배면지반 그라우팅 실시
[해설]
보일링은 모래지반에서 흙막이벽 안팎의 수위 차 때문에 굴착저면으로 물이 솟으며 모래가 끓어오르듯 떠오르는 현상이다. 대책은 물길을 길게 하거나, 막거나, 수위 차를 줄이는 것이다.
- 근입깊이 증가 — 벽을 깊이 박아 물이 돌아 나오는 경로를 길게 해 동수경사를 낮춘다.
- 차수성 증대 — 시트파일·지수벽 등으로 벽을 통한 물의 유입을 막는다.
- 배면지반 지하수위 저하 — 웰포인트·디프웰로 배면 수위를 낮춰 수위 차를 줄인다.
- 배면지반 그라우팅 — 약액을 주입해 지반의 투수성을 낮춘다.
혼동 주의: 보일링은 사질토, 히빙은 연약 점성토에서 생기는 현상이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.