전압등급 6[kV] SA(서지흡수기) 시설 적용표이다. 차단기 VCB 사용 시 각 2차 보 상세 페이지
18
전압등급 6[kV] SA(서지흡수기) 시설 적용표이다. 차단기 VCB 사용 시 각 2차 보호기기에 SA 적용/불필요를 쓰시오.
| 차단기 \ 2차 보호기기 | 전동기 | 변압기 | 콘덴서 | ||
| 유입식 | 몰드식 | 건식 | |||
| VCB | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
해설
VCB는 급준한 개폐 서지를 일으켜, 서지에 약하거나 절연이 취약한 부하 앞단에 SA를 적용한다. 유입식 변압기와 콘덴서는 자체 서지 흡수 능력이 있어 불필요하다.
① 전동기 : 적용
② 변압기(유입식) : 불필요
③ 변압기(몰드식) : 적용
④ 변압기(건식) : 적용
⑤ 콘덴서 : 불필요
① 전동기 : 적용
② 변압기(유입식) : 불필요
③ 변압기(몰드식) : 적용
④ 변압기(건식) : 적용
⑤ 콘덴서 : 불필요