전압등급 6 [kV] SA(서지흡수기) 시설 적용표이다. 빈칸을 적용 … | 전기기사 실기 2019년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
2
전압등급 6 [kV] SA(서지흡수기) 시설 적용표이다. 빈칸을 적용 또는 불필요로 채우시오.
| 차단기 종류 \ 2차 보호기기 | 전동기 | 변압기 | 콘덴서 | ||
| 유입식 | 몰드식 | 건식 | |||
| VCB | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
해설
VCB는 차단 시 급준한 개폐 서지를 일으켜, 서지에 약하거나 절연이 취약한 부하 앞단에 SA를 적용한다. 유입식 변압기와 콘덴서는 자체 서지 흡수 능력이 있어 불필요하다.
① 전동기 : 적용
② 변압기(유입식) : 불필요
③ 변압기(몰드식) : 적용
④ 변압기(건식) : 적용
⑤ 콘덴서 : 불필요
① 전동기 : 적용
② 변압기(유입식) : 불필요
③ 변압기(몰드식) : 적용
④ 변압기(건식) : 적용
⑤ 콘덴서 : 불필요
[해설]
진공차단기(VCB)는 전류를 급격히 끊어 급준한 개폐 서지를 만든다. 그래서 절연이 약한 2차 기기 앞에는 SA(서지흡수기)를 둔다.
- 전동기 — 적용한다. 권선 절연이 서지에 약하다.
- 유입식 변압기 — 필요 없다. 절연유 덕분에 절연 강도가 커서 서지를 견딘다.
- 몰드식 변압기 — 적용한다. 절연내력이 유입식보다 낮다.
- 건식 변압기 — 적용한다. 몰드식과 마찬가지로 서지에 약하다.
- 콘덴서 — 필요 없다. 콘덴서 자체가 서지를 흡수해 완화한다.
외우는 요령: 기름이 든 유입식 변압기와 콘덴서만 필요 없고, 나머지는 모두 적용한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.