다음 표에서 소화설비별로 적응성이 있는 대상물에 ○표 하시오.소화설비의… | 2022년 위험물산업기사실기 4회 기출문제 상세 페이지
1
다음 표에서 소화설비별로 적응성이 있는 대상물에 ○표 하시오.
| 소화설비의 구분 | 대상물 구분 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축물·그 밖의 공작물 | 전기설비 | 제1류 위험물 | 제2류 위험물 | 제3류 위험물 | 제4류 위험물 | 제5류 위험물 | 제6류 위험물 | ||||||
| 알칼리금속과산화물등 | 그 밖의 것 | 철분·금속분·마그네슘등 | 인화성고체 | 그 밖의 것 | 금수성물질 | 그 밖의 것 | |||||||
| 옥내소화전설비 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| 옥외소화전설비 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| 물분무등소화설비 | 물분무소화설비 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 불활성가스소화설비 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| 할로겐화합물소화설비 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
해설
| 소화설비의 구분 | 대상물 구분 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축물·그 밖의 공작물 | 전기설비 | 제1류 위험물 | 제2류 위험물 | 제3류 위험물 | 제4류 위험물 | 제5류 위험물 | 제6류 위험물 | ||||||
| 알칼리금속과산화물등 | 그 밖의 것 | 철분·금속분·마그네슘등 | 인화성고체 | 그 밖의 것 | 금수성물질 | 그 밖의 것 | |||||||
| 옥내소화전설비 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 옥외소화전설비 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 물분무등소화설비 | 물분무소화설비 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 불활성가스소화설비 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 할로겐화합물소화설비 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
[해설]
위험물안전관리법 시행규칙 별표 17의 소화설비 적응성 표에 따르면, 물을 쓰는 설비는 냉각소화, 가스계 설비는 질식소화가 되는 대상에만 적응성이 있다.
- 옥내·옥외소화전설비는 건축물, 제1류 그 밖의 것, 제2류 인화성고체·그 밖의 것, 제3류 그 밖의 것, 제5류, 제6류에 적응성이 있다.
- 물분무소화설비는 소화전설비의 대상에 더해 전기설비와 제4류 위험물에도 적응성이 있다.
- 불활성가스·할로겐화합물소화설비는 전기설비, 제2류 인화성고체, 제4류 위험물에만 적응성이 있다.
혼동 주의: 알칼리금속과산화물등, 철분·금속분·마그네슘등, 금수성물질에는 다섯 설비 모두 적응성이 없다. 이들은 건조사나 탄산수소염류 분말로 소화한다.