모두CBT

다음 소화설비 적응성 표에서 적응성이 있는 대상물에 “O”표 하시오.소… | 2022년 위험물산업기사실기 3회 기출문제 상세 페이지

4
다음 소화설비 적응성 표에서 적응성이 있는 대상물에 “O”표 하시오.

소화설비의 구분대상물 구분
건출물 그 밖의 공작물전기 설비제1류 위험물제2류 위험물제3류 위험물제4류 위험물제5류 위험물제6류 위험물
알칼리 금속 과산화 물 등그 밖의 것철분, 금속분, 마그네 슘 등인화성 고체그 밖의 것금수성 물품그 밖의 것
옥내소화전설비
옥외소화전설비
물분무 등 소화설비물분무 소화설비
불활성가스 소화설비
할로젠화합물 소화설비
해설

소화설비의 구분

대상물 구분

건출물 그 밖의 공작물

전기 설비

제1류 위험물

제2류 위험물

제3류 위험물

제4류 위험물

제5류 위험물

제6류 위험물

알칼리 금속 과산화 물 등

그 밖의 것

철분, 금속분, 마그네 슘 등

인화성 고체

그 밖의 것

금수성 물품

그 밖의 것

옥내소화전설비

O



O


O

O


O


O

O

옥외소화전설비

O



O


O

O


O


O

O

물분무 등 소화설비

물분무 소화설비

O

O


O


O

O


O

O

O

O

불활성가스 소화설비


O




O




O



할로젠화합물 소화설비


O




O




O




[해설]

위험물안전관리법 시행규칙 별표 17의 소화설비 적응성은 소화 원리(물=냉각, 가스=질식)와 대상물의 성질에 따라 갈린다.

  • 옥내·옥외소화전설비는 물줄기로 냉각하므로 건축물, 제1류 그 밖의 것, 인화성고체, 제2류 그 밖의 것, 제3류 그 밖의 것, 제5류, 제6류에 적응성이 있다.
  • 물분무소화설비는 소화전 대상에 더해 전기설비와 제4류에도 적응성이 있다(미세한 물방울이라 감전 위험이 낮고 질식·유화 효과가 있음).
  • 불활성가스·할로젠화합물 소화설비는 질식·억제 소화라 전기설비, 인화성고체, 제4류에만 적응성이 있다.

혼동 주의: 알칼리금속과산화물, 철분·금속분·마그네슘, 금수성물품은 물과 반응하므로 물 계통 설비가 모두 적응성이 없다.