모두CBT

옥외탱크저장소의 하나의 방유제 안에 30만L 3기와 20만L(인화점 5… | 2023년 위험물산업기사실기 2회 기출문제 상세 페이지

17
옥외탱크저장소의 하나의 방유제 안에 30만L 3기와 20만L(인화점 50도) 9기, 총 12기의 인화성액체가 저장되어 있다. 다음을 구하시오.

① 이 방유제에 인화성액체 대신 제6류 위험물인 질산을 저장할 경우의 방유제 개수
② 30만L 탱크 2기와 20만L 탱크 2기가 하나의 방유제 내에 있을 경우의 방유제 용량
③ 설치하여야 하는 방유제의 최소 개수
해설
①: 1개 (질산은 제6류 위험물로 인화점이 없어(불연성) 방유제 내 탱크 수 제한(10기)을 적용받지 않으므로 12기를 하나의 방유제에 설치 가능)
②: 33만L
③: 2개


[해설]

위험물안전관리법 시행규칙 별표 6의 옥외탱크저장소 방유제 기준에서 나온다. 인화성액체 탱크의 방유제는 탱크 수와 용량을 함께 제한한다.

  • 질산 저장 시 방유제 1개 — 질산은 인화점이 없는 제6류 위험물이라 탱크 수 제한(10기)을 받지 않으므로 12기를 한 방유제에 둘 수 있다.
  • 방유제 용량 33만L — 탱크가 2기 이상이면 최대 탱크 용량의 110% 이상이므로 300,000L × 1.1 = 330,000L이다.
  • 최소 2개 — 인화점 50℃는 70℃ 미만이라 방유제 하나에 10기 이하만 둘 수 있어 12기를 둘로 나눠야 한다.

혼동 주의: 탱크가 모두 20만L 이하이고 인화점이 70℃ 이상 200℃ 미만이면 20기 이하, 인화점 200℃ 이상이면 탱크 수 제한이 없다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2023년 위험물산업기사실기 2회 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요위험물산업기사 실기 기출문제 암기장 전체 보기